于对低压配电断路器、DEF栋雨栅、游泳池栏杆加高、DEF栋部份缘化改地砖等四项维修函的回复0 _, Y) v7 u0 t I' W7 C
天健物业天然居管理处:
3 l; { E, H5 O a0 K( k8 H- \! Q. g) B送来的有关配电低压断路器、DEF栋雨栅更换成耐力板、增设游泳池栏杆、DEF栋部分绿化改地砖的三份维修申请函己收到,具体处理意见如下: t) J. P/ I$ Q7 Z
1.配电房低压断路器(开关柜开关)有一故障用自发电开关代用,报修价8500元,配电设备供货商为奇辉电器公司,由管理处将开关框的型号、规格等用书面函,业委会转送供货商派人现场检测,待检测后的具体维修费再另行处理。 w- x( j8 R& x" l9 u& ^
2.DEF栋部分雨栅破损问题,维修报价25000元,由于维修项目方案与报价缺少详细说明,维修后排水也没标清楚,加上本体维修基金使用需走法定程序,待方案完善后适当时侯再报修。4 Q. c7 g! `# Y2 G" Z6 b* ?
3.游泳池栏杆加高问题,由于游泳池栏杆是小区景观设计的一部分,不同意随便改变这一景观及改用不锈钢加高的做法,泳池的安全应通过加强管理与巡查加以解决,局部生锈的栏杆可以按原来材料修复,费用在服务费中支付。# N, i+ W" b: a% [0 {
4.DEF栋部分绿化改地砖问题,涉及到单车栅改造,可在单车栅改造统一进行,请另行附图报送待公示后再进行改造。
0 L8 a7 w* J! t+ b/ E6 W4 A特此函复。" J0 Q# m0 x% b1 h, {
天然居业主委员会! f$ ~! z* g& _$ X
二0一二年八月二日 |