管理处 发表于 2012-7-19 17:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
照片 004.jpg 照片 006.jpg
杨志敏 发表于 2012-7-20 09:47:39 | 显示全部楼层
所有维修我从住户使用者出发肯定都支持,从缴费业主角度看我就要追问:是否会产生亏损,怎么区分是否必要?有没有替代方案?像这个低压断路器2010年的老问题及当时采取的老办法就是个典型例子。
/ h6 W+ e, b0 e; `非紧急工程的维修要量入为出,能否在我们清楚总收入及总人数岗位数等支出后再确定先后顺序?
方方 发表于 2012-7-29 17:22:22 | 显示全部楼层
意见:小区配电柜有一开关损坏己从应急发电开关暂用是事实,己通知管理处将配电房有故障的开关的型号、规格等,以函件报请原生产商派人检测或维修,由业委会负责将函转送生产商协助,具体费用待生产商检测后再定。
方方 发表于 2012-8-3 10:05:47 | 显示全部楼层
于对低压配电断路器、DEF栋雨栅、游泳池栏杆加高、DEF栋部份缘化改地砖等四项维修函的回复" t, X% ]" r" v' u  g, w
天健物业天然居管理处:
( x3 q. C0 Y4 ~# E% a' w" T送来的有关配电低压断路器、DEF栋雨栅更换成耐力板、增设游泳池栏杆、DEF栋部分绿化改地砖的三份维修申请函己收到,具体处理意见如下:; V5 R% S4 Y8 D  R* u( ~& [: X
1.配电房低压断路器(开关柜开关)有一故障用自发电开关代用,报修价8500元,配电设备供货商为奇辉电器公司,由管理处将开关框的型号、规格等用书面函,业委会转送供货商派人现场检测,待检测后的具体维修费再另行处理。
* [6 b; X7 W( o' e  d" B4 q8 b2.DEF栋部分雨栅破损问题,维修报价25000元,由于维修项目方案与报价缺少详细说明,维修后排水也没标清楚,加上本体维修基金使用需走法定程序,待方案完善后适当时侯再报修。
/ \8 ?0 ~4 ?0 a% P( K3.游泳池栏杆加高问题,由于游泳池栏杆是小区景观设计的一部分,不同意随便改变这一景观及改用不锈钢加高的做法,泳池的安全应通过加强管理与巡查加以解决,局部生锈的栏杆可以按原来材料修复,费用在服务费中支付。
2 `" k! O+ @$ ]7 T' ^# ^4.DEF栋部分绿化改地砖问题,涉及到单车栅改造,可在单车栅改造统一进行,请另行附图报送待公示后再进行改造。
' T5 T# b% B, |& x' T$ }: {特此函复。
7 T. M  _/ S. ~$ q0 l( n& C天然居业主委员会
. b: f: {" ~4 E3 ?# B二0一二年八月二日